工控机“死机”的原因分析及对策?
提问:萝卜 | 时间:2022-09-20 07:03:03
标签:工控机
回答者:智能小助手 | 时间:2022-09-21 17:45:38
(工控机)
工控机“死机”是工控机运行日常工作中都会遇到的问题,下文帮大家罗列了八种较常见的卡机原因以及应对方法:
1.硬件原因
工控机处理经plc当现场信号传输过多时,工控机cpu频率低,内存小,无法同时识别.处理这么多信号,使这些信号“撞车”,造成工控机“死机”。
对策:由于工控机主板内存条插槽的限制,内存只能扩展到64m。主要解决办法是降低工控机处理和识别现场信号的频率,避免信号“撞车”。具体方案如下:工控机通过工控机plc连接现场信号时,设定信号采样周期为2s以上可设置10个变化不大的模拟量信号,如温度s以上。在wincc在编程过程中,将所有模拟量信号采样周期设置为2s之后,工控机“死机”现象很少发生。
2.环境温度
工控机对环境温度敏感,夏季炎热,空调损坏,工控机容易“死机”。
对策:修理空调,降低工控机环境温度,保证工控机正常运行。
3.工控机内部散热不良
工控机环境恶劣,除高温外,灰尘也较大。当灰尘进入工控机时,各种板卡进入工控机.cpu等电子元件散热效果差,导致工控机“死机”。
对策:定期清除工控机内部灰尘,保持良好的通风。
4.检查cpu风扇和主机电源风扇
工控机的散热主要通过cpu风扇和电源风扇。cpu风扇损坏时,cpu温度升高容易导致工控机“死机”。
对策:经常检查工控机的风扇,及时更换损坏的风扇。中控室的工控机出厂时,cpu只安装了散热器,没有风扇。安装专用散热风扇后,cpu气温下降了近5个℃。
5.经常清理临时文件
工控机运行时,会产生大量的临时文件,如temp文件占用硬盘和系统资源,影响工业控制机处理信息的速度。定期检查硬盘并删除临时文件,以提高工业控制机处理信息的速度。
6.经常维护系统
由于编辑控制程序等原因,系统中安装了其他应用软件,过多的应用软件会减缓工业控制机的运行。因此,每隔一段时间,对工业控制机进行全面维护,点击“开始”→“程序”→“附件”→“系统工具”→“维护向导”,然后点击“确定”按钮是对工控机进行全面维护,使工控机保持最佳状态。硬盘最好每隔一个月做一次“整理硬盘碎片”整理后可加快程序运行速度。
7.工控机由信息阻断引起“死机”
监控和控制中控室工控机(上位机)s7-400plc(下位机)信息阻断时的故障现象如下:工控机图片监控信号出现“阴影和信号值为零,上位机无法监控和控制下位机。此故障及上述故障及上述故障。“死机现象不同。故障原因是由信息阻断引起的,因为下位机“死机”或传输信号网线和网卡故障,导致上位机无法接收信号。事实上,上位机没有“死机”。这种故障发生在2001年11月初,由于网线与网卡接触不良,上位机无法监控下位机。
对策:当上位机画面出现时“阴影”首先检查下位机的工作状态,s7-400plc的cpu模板上有各种错误的指示灯,可根据指示灯的状态进行操作。若有错误的指示灯。plc“死机”,用钥匙将plc的cpu重新启动可以恢复正常。如果网线和网卡有问题,操作人员应立即检查。.下位机信号电缆插头接触不良,用手轻轻按压或摆动每个插头,很可能发现故障点。
8.建议升级工控机
目前,通过上述措施,工控机“死机”数量大大降低。但由于上位机硬件配置低,软件操作控制系统版本低,上位机处理信息速度慢,建议升级工控机,增加cpu频率.内存容量和硬盘容量。为更好地满足生产需要,建议中控室工控机cpu升级为pentium41.5ghz以上,内存为256m,硬盘为20g以上。同时,操作软件升级为中文windows98或windowsnt系统、控制软件升级为wincc5.0版本。这样可以大大提高工控机处理信息的速度,避免工控机处理信息的速度“死机”。