第一、在检查驱动电流监测输出端时,发现所有的示波器都是噪音,无法读取。
故障原因:电流监测输出未与交流电源(变压器)隔离。
解决方法:用直流电压表检测观察。
第二、电机在一个方向跑得比在另一个方向跑得快。
故障原因:无刷电机相位错误。
解决方案:检测或找出正确的相位。
故障原因:当不用于试验时,试验/偏差开关设置在试验位置。
解决方案:将测试/偏差开关转移到偏差位置。
故障原因:偏差电位计位置不正确。
解决方法:复位。
第三、电机熄火。
故障原因:速度反馈极性错误。
解决方法:
A.如有可能,将位置反馈极性开关转移到另一个位置。(可用于某些驱动器)如果使用速度表,则连接速度表和驱动器上的速度表。
C.在驱动器上切换编码器enca和encb。
D.在霍尔速度模式下,调整驱动器上的霍尔-1和霍尔-3,然后连接电机-a和马达-b。
故障原因:编码器速度反馈时,编码器电源失电。
解决方案:检查连接5V编码器电源。确保电源能提供足够的电流。如果使用外部电源,则确保电压在驱动信号中。
第四、LED灯是绿色的,但电机不动。
故障原因:禁止一个或多个方向的电机运行。
解决方法:检查+INHIBIT和–INHIBIT端口。
故障原因:指令信号不是司机信号。
解决方案:将命令信号连接到驱动信号。
第五、上电后,司机LED灯不亮。
故障原因:电源电压过低Zui低压值要求。
解决方案:检查并提高电源电压。
第六、电机旋转时,LED灯闪烁。
故障原因:霍尔相位错误。
解决方法:检查电机相位设置开关(60/120)是否正确。大多数无刷电机相差120。
故障原因:霍尔传感器故障
解决方案:电机转动时检测HallA,HallB,HallC电压。电压值应为5VDC和0之间。
第七、LED灯总是红色的。
故障原因:有故障。
解决方过压、欠压、短路、过热,禁止驱动器,HALL无效。