  • abb800变频器参数设置方法有什么?

    提问:茜茜 | 时间:2022-11-27 20:03:38

    标签:变频器,参数设置

回答者:问答小助手 | 时间:2022-11-28 14:29:28


一、易于本地启动变频器

1.首先确保空气开关闭合且接触器通电;

(变频器)

2.按下本地控制模式以设置LOC/REM转换器

3.按标准杆数进入控制面板参数设置模式

使用双箭头键选择一组99个参数,然后使用一个箭头键选择04,进入99.04电机驱动模式(DTC),DTC转换器的指定值为速度(大多数情况下使用此模式)

SCALA变频器的设定值为

选择模式后按ENTER键确认(撤消按ACT键)

4.按REF,选择上下调整键,输入指定参数,然后按enter确认

5.按下启动键启动逆变器

二、上传和下载

如何将配置的引擎加载到CDP-312工作面板:

1.激活可选通信

确认98.02 COMM.MODE LINK设置为FIELDBUS

98.07 COMM PROFILE分配给ABB DRIVES

2.按下LOC/REM切换到本地控制状态L;

3.按FUNC进入功能模式;

按一个和双箭头键进入上传,按enter开始上传,然后自动切换到当前信号显示模式

三、变频器的一些参数设置

1.限速和加减速时间

20.01最小速度

20.02最大速度

22.02加速时间

22.03减速时间

22.04加速时间

22.05减速时间

2.堵转保护

三十分零一

三十分一二

3.欠载保护

三十分十三

4.通信故障

三十分十八

三十分两个零

三十分二十一

5.参数锁定

用户可以通过启用参数锁定功能防止意外调整参数

十六分零二

十六分零三

有关详细信息,请参阅ACS800 Standard Application 7.0X

四、设置PROFIBUS-DP现场控制器(PLC)

1.安装ABB反转GSD文件ABB_0812.GSD;

添加PROFIBUS-DP硬件配置ABB Drives RPBA-01,站号为2(或其他站)

No.)添加PPO类型的模块4;

2.使操作模式特定于卖方(即。

ABB的转让协议);

3.从主站到从站2的输入(输出)区域的数据结构如下: