  • 工控机外接USB设备发生故障的解决办法?

    提问:萝卜 | 时间:2023-02-12 09:34:29

    标签:工控机故障,工控机

回答者:智能小助手 | 时间:2023-02-14 10:01:41


USB是一种外部总线标准,用于调节工业控制计算机与外部设备之间的连接和通信。一般来说,当工控机的外部设备与工控机的USB接口连接时,工控机可以自动识别并正常工作。然而,在一些USB设备连接到工业控制计算机后,经常会出现以下故障。

工控机

第一,工业控制器可以自动识别USB设备,设备的驱动程序正常。然而,在安装驱动程序后,发现无法访问设备的内容,这表现为无法找到设备的磁盘并使用设备。

第二,工业控制器不能自动识别USB设备。USB设备中的信号指示灯不亮或处于异常状态,甚至USB设备也会发出异常声音。例如,如果USB接口的硬盘电源不足,经常会听到硬盘“咔嚓”的异常操作声音。

第三,当USB设备未连接时,工业控制器可以正常启动,但一旦连接到USB设备,工业控制器就无法正常启动,并且出现错误提示,例如无法找到启动文件或启动文件损坏。

第四,工业控制器可以自动识别USB设备,也可以访问USB设备的内容。然而,USB设备的访问速度相对较慢,长时间工作后会突然出现访问错误,或者工控机会无故停机。

如果连接到工控机的USB设备出现故障,首先考虑工控机的电源是否不足。

如果是USB设备供电不足造成的,解决方法如下:

1.工控机外部供电方式:

如果工控机中的移动硬盘速度特别快,其工作电流有时已经达到1A标准,其功率已经超过正常功率的两倍。为了确保USB设备和操作系统的稳定性,必须配备单独的外部电源。

2.工业控制接口替换方法:

目前,USB设备制造商经常为USB设备提供几种不同的连接接口。一旦设备无法从USB接口获得足够的电力,它还可以使用其他低功耗接口进行连接,以确保USB设备的正常使用。

3、工控机的省电方法:

一般情况下,工控机的每个USB接口的电源为0.5A。如果在正常操作过程中USB设备的额定电流超过此标准,工控机无法准确识别USB设备。此时,唯一可行的方法是选择低功耗的USB设备或独立供电的USB设备,以确保USB设备的正常运行。