  • 工业交换机常见的硬件故障有哪些?

    提问:乐乐 | 时间:2023-03-29 20:17:04

    标签:工业交换机硬件故障,故障维修,工业交换机

回答者:机器人在线 | 时间:2023-03-30 11:00:04

工业交换机在使用过程中,由于环境、静电、温度、湿度、电磁干扰等影响,会产生一些硬件故障问题。常见的硬件故障有以下几种:

工业交换机

(工业交换机)

(1)电源故障:

由于外部电源不稳定、电源线老化、雷击等原因,会造成电源损坏或风机停机,妨碍正常运行。工业交换机中的其他组件经常因电源原因而损坏。

如果面板上的POWER指示灯为绿色,则表示正常;当该指示灯熄灭时,表示工业开关未接收到正常电流。这种类型的问题很容易检测、管理和预防。

对于这种类型的故障,首先需要提供外部电源,通常通过引入独立的电源线来提供独立的电源,并添加稳压器来避免突然出现高电压或低电压情况。如果条件允许,还可以增加UPS(不间断电源),以确保工业交换机的稳定供电。一些UPS提供电压稳定功能,而另一些则没有。选择时要注意。在机房内采用专业的防雷措施,防止雷电对工业交换机造成损坏。有许多专业公司处理防雷项目,在实施网络布线时可以考虑这些项目。

(2)端口故障:

这是一个相对常见的硬件问题。无论是光纤端口还是双绞线RJ-45端口,插入和拔出插头时都要小心。如果光纤连接器意外脏污,可能会污染光纤连接器并妨碍正常通信。我们经常看到许多人喜欢用电源插拔插头,这在理论上是可以的,但这也无意中增加了端口故障的频率。如果所选水晶头的尺寸太大,那么当插入工业交换机时,端口很容易损坏。如果连接到端口的双绞线的一部分暴露在室外,并且该电缆被雷击,则所有工业交换机端口都将受到损坏,甚至会造成更不可预测的损坏。

通常,端口故障是一个或多个端口的故障。对连接到端口的计算机进行故障排除后,您可以通过更换连接的端口来确定它是否已损坏。在这种情况下,您也可以在关闭电源后用酒精拭子清洁端口。如果端口确实损坏了,只需要更换即可。

(3)模块错误:

工业交换机由许多模块组成,如堆叠模块、管理模块(也称为控制模块)、扩展模块等。此类模块发生故障的概率很低,但一旦出现问题,就会遭受重大经济损失。如果您不小心连接或断开模块,如果您在运输工业开关时遇到碰撞,或者电源不稳定,都可能发生这种故障。

当然,上面提到的三个模块都有易于识别的外部接口。一些还可以通过模块上的指示灯进行检测,以检测错误。例如,在堆叠的模块上有一个扁平导体连接器,或者在一些工业交换机上有类似USB的接口。管理模块有一个控制台端口,用于联系网络管理计算机以便于管理。如果扩展模块通过光纤连接,则有一对光纤接口。

在对这种类型进行故障排除时,首先要确保工业开关和模块的电源正常,然后检查每个模块是否连接在合适的地方,最后检查连接模块的电缆是否有问题。连接管理模块时,考虑是否选择指定的连接速率、是否存在奇偶校验、是否存在数据流操作等因素也很重要。连接扩展模块时,请检查通信模式是否匹配,例如全双工或半双工模式。如果您注意到模块有错误,当然只有一个解决方案,即立即联系供应商进行更换。

(4)后面板故障:

每个工业交换机模块都连接到后面板。如果环境湿冷,电路板因湿度短路或高温、拉链等因素导致元件损坏,电路板无法正常工作。例如,散热率低或环境温度高会导致机身温度升高,导致部件燃烧。

在正常的外部电源条件下,如果工业交换机的每个内部模块不能正常工作,则很可能会损坏后面板。在这种情况下,即使是电气设备维修工程师也可能无能为力,更换后面板是优先事项。

(5)电缆故障:

事实上,理论上,这种故障不是工业交换机本身的故障。然而,在实践中,电缆故障往往会导致工业开关系统或端口的错误运行,因此这种故障也与工业开关的硬件问题有关。例如,连接器连接不牢固,电缆制造顺序不正确或不符合要求,电缆必须采用交叉线而不是直接连接,光缆中的两根光纤相互交织,线路连接不正确可能导致网络环。