-
除尘器压差报警装置的功能?
提问:康康 | 时间:2022-08-02 15:29:37
标签:除尘器,报警器,运营
回答者:机器人在线 | 时间:2022-08-03 16:23:22
防爆风压差报警检测装置的工作原理
功能:除尘器压差报警装置用于监测除尘器进出口压差。可有效避免除尘器内布袋堵塞。如果压差值过高,必须及时清理除尘器内布袋的火灾和发生。
袋式除尘器压差越大,电阻越大,风机输出越大,能耗越高,长期高风量输出会导致风机故障。然而,关键是压差越大,除尘器有一个过滤袋糊袋,小范围糊袋也很强。若粘贴袋范围较大,在峰值输出时,引风机容易吸收除尘器,严重影响锅炉负荷。建议尽量检查压差增大的原因,以避免机组MFT。检查袋式除尘器的清灰系统是否有问题,袋子是否糊袋。
安装方法:
1.安装自攻螺丝,打开面盖,将自攻螺丝从四个角放入安装孔中,固定在墙上.盖上安装板上的回盖。
2.吊脚安装,报警器配备4个吊脚,可安装在外壳底部,然后用螺钉固定在墙上或安装板上。
压差报警装置安装注意事项:
1.接口尺寸:φ8宝塔头,长口为高压接口,短口为低压接口。PV值为负值。
2.测量清洁气体时可随意安装,测量湿度.脏气时,接压口垂直于地面安装,避免进入接压口。
气体压差报警装置使用说明:
压差报警器采用进口压力芯片,结合电路处理和温度补偿技术,可测量气体压差。灵敏度高,过载能力强,干扰能力强.长期稳定可靠等优点。
1.接线说明:
压差报警器8P接线端子排,如右图,1.2接220V交流电,6.7.继电器常闭.常开.公共端。
2.面板说明:
如图,PV显示测量值,SV当测量值大于报警值时,显示报警值。压差报警器有两种报警输出。AL1和AL2。AL1报警时AL指示灯亮,报警指示灯闪烁,发出蜂鸣,AL2报警时AL2指示灯亮,继电器动作,继电器接口8P(6).7.三个接线柱。
电压差报警默认显示SV1的报警值,SV1和SV默认值为1500,即压差大于1500PA报警器报警。按下设置键切换显示两个报警值SV1和SV2.按增减键设置报警值。
3.安装方法:
1.安装自攻螺钉,打开面盖,从四角安装孔放入自攻螺钉,固定在墙上.盖上安装板上的回盖。
2.吊脚安装,报警器配备4个吊脚,可安装在外壳底部,然后用螺钉固定在墙上或安装板上。
4.安装注意事项:
1.接口尺寸:φ长口为高压接口,短口为低压接口。PV值为负值。
2.测量清洁气体时可随意安装,测量湿度.接压口必须垂直于地面,以避免进入接压口。
5.主要技术指标:
工作电压:AC220V
测量范围:0-5KPA
测量精度:0.2%FS
测量速度:3次/秒
过载能力:1.5倍满量程
继电器接触容量:AC220V/3A
继电器接触寿命:1万次
本设备适用于板材加工.家具制造.铸造工业.陶瓷工业.玻璃工业.耐火材料.水泥建材.砂轮制造.化工制品.在环保除尘设备加工等行业的报警保护系统中,为除尘器的稳定运行提供基本数据支持,提高除尘设备的运行效率,确保除尘系统的安全稳定运行,达到环保除尘的目的