返回首页 hi, 欢迎来到机器人在线 请登录/ 免费注册 扫码关注
  • 模块控制器怎样接线?

    提问:甲壳 | 时间:2022-10-08 16:30:03

    标签:模块控制器

回答者:问答小助手 | 时间:2022-10-10 16:15:49


模块是一个功能强大、应用广泛的编码行业模块。通过设置不同的工作模式,模块可以实现以下功能:启动排烟阀、送风阀、防火阀等消防联动设备,接收设备的动作响应信号。该模块不能用于控制气体灭火设备。模块控制器怎样接线?

(模块控制器)

1.GST-LD-8300A输入模块

GST-LD-8300A输入模块用于接收消防联动设备输入的常开或常闭开关信号,并将联动信息传回火灾报警控制器(联动型)。

主要用于连接各种有源设备,如水流指示器、压力开关、位置开关、信号阀和外部联动设备,并能发回开关信号。这些设备运行后,输出的动作信号可以通过信号二总线发送给火灾报警控制器,产生报警,其他相关设备的动作可以通过火灾报警控制器链接。该模块用于连接需要由火灾报警控制器控制的消防联动设备,如排烟阀、送风阀、防火阀等,并能接收设备的动作响应信号。如果模块输入端设置为“常闭线路检测”状态输入,则必须在模块输入端(远离模块端)串联4.7kΩ终端电阻;如果模块输入端子被设置为模块输入端子的“常开检测线”状态输入,则GST-LD-8300A输入模块与现场设备的连接:模块输入设置参数被设置为常开检测线上。模块与常闭无源接触现场设备的连接方式输入设置参数设置为常闭检测线。

2.GST-LD-8301A输入/输出模块

GST-LD-8301A输入/输出模块用于连接需要由火灾报警控制器控制的消防联动设备,如排烟阀、送风阀、防火阀等,并能接收设备的动作响应信号。

如果模块输入端设置为“常开检测线”状态输入,则模块输入线的端部(远离模块端)必须与4.7kΩ终端电阻并联;如果模块输入端设置为“常闭线路检测”状态,则输入模块输入线的端部(远离模块端)必须与4.7kΩ终端电阻器串联。

注:由于使用比较器或逻辑电平输入,一些防火卷帘控制器、电梯控制箱和其他设备的启动电流较低,容易受到线路或空间干扰,因此不推荐使用。如果必须使用,应根据受控设备的说明,使用并联电阻(控制终端和控制区域之间可增加4.7K电阻)或GST-LD-8301A中间继电器来解决模块和受控设备之间的问题。模块触点不得直接连接到交流控制电路,以防止强交流干扰信号损坏模块或控制设备。

3.GST-LD-8302交换模块

GST-LD-8302开关模块GST-LD-8301A开关模块与模块配合使用,实现现场大电流(DC)启动设备的控制和交流220V设备的转换控制,防止使用GST-LD-8301A模块直接控制设备时将交流电源引入控制系统总线的危险。

模块控制器怎样接线?电子编码,独特,ID,控制器在线编程或编码器地址设置,自动登录,安装调试方便。输入和输出端口可以单独编程或组合编程。它可以检测设备信号输入线和模块输出线的开路故障V断线故障。新型插拔式结构,安装接线方便。