光纤传感器的基本工作原理是通过光纤将光源的光信号发送给调制器,使待测参数与进入调制区的光相互作用,导致光的光学特性(如光强、波长、频率、相位、偏振状态等)发生变化,成为调制信号源。将光纤馈入光电探测器后,得到测量参数。布拉格光栅(FBG)技术的特点之一是其固有的可重用性。传感器具有特定和不同的布拉格波长,因此可以串联使用。只要传感器信号不重叠,测量值的正确读数就不会受到影响。光纤传感器设置方法有哪些?

(光纤传感器)

1.设定值:

设置的反射阈值。放大器上的放大器。L0切换到D0。当光纤应变传感器连接到测量链时,可以使用两种连接:连接器和熔合。连接器更容易在现场使用,但它们会导致更高的光信号损失,并且随着时间的推移更容易退化。另一方面,融合可以使两种光纤在使用寿命期间保持稳定,并且具有较低的光学损耗。然而,焊接需要专用工具、训练有素的专业人员和更长的安装时间。为了尽可能缩短安装时间,增加传感器阵列中连接的传感器数量,HBMFibersing提供了预组装传感器阵列,以适应不同的应用。

2.显示值:

在实际检测中,实际反射量。当放大器顶部切换到中间PRG且设置状态高于和低于阈值时,光纤放大器的输出信号将不同。光纤传感器使用不同类型的光纤:FSLine传感器光纤的内芯为9微米,OPLine传感器的内芯是6微米。FSLine在几公里内不会产生较大的信号衰减,适合远距离传输。OPLine信号衰减很大。当两种类型的光纤连接在一起时,即使它们被熔化,接口也会产生高损耗,从而限制了测量链中不同类型光纤的使用。

3.光纤头

移动上下旋钮选择RESP,按下旋钮(SET)进入,然后上下移动,将红色值设置为2000。它由两根光纤组成,一根发出光,另一根接收反射光。下图显示了光纤传感器:d.将PRG调至最低ADJ,使用旋钮将绿色值调至最低(通常为68)(SET)保存,然后将ADJ调回RUN,操作结束。

光纤传感器设置方法有哪些?传感器或传感器阵列可以单独使用,也可以用熔接器连接两根光纤,即传感器阵列熔接在一起。焊接后,传感器或传感器阵列可以连接到光纤解调器的同一光通道,但必须注意传感器波长、电缆长度和焊接引起的功率损耗的选择。光纤测量链上的允许损耗由光纤解调器的可用动态范围决定。动态范围可以看作是频谱的信噪比测量。一旦受损信号大于或接近动态范围,解调器将无法获得它。为了优化光学测量链的性能,应仔细检查传感器、解调器和附件的技术特性。