  • 如何在TIA博途中对分布式 I/O模块进行固件升级?

    提问:迈克 | 时间:2022-11-01 20:48:08

    标签:模块,模块升级

回答者:问答小助手 | 时间:2022-11-02 14:54:27


西门子PLCS7-1500系列为大中型自动控制系统提供解决方案。在这个自动控制系统中,有许多设备、引以为傲的控制点和很长的通信距离。因此,分布式1/0模块经常用于控制系统。通过分布式1/0控制系统,解决了远程数据电缆、通信中断、控制方式不合理等问题。本文是分布式1/0触摸块之一-ET200SP介绍了网站的特点和组成,用户可以在配置西门子分布式1/0模块时参考该网站。如何在TIA博途中对分布式I/O模块进行固件升级?

(模块)

准备:

模块已提供DC24V电源。

PC/SIMATIC FieldPG通过TIA地图软件连接到子网

与I/O模块的在线连接

I/O模块支持固件升级

与I/O模块的在线连接

以下步骤描述了如何在线连接I/O模块

通过菜单“联机->获取节点”打开以下对话框

选择相应选项的PG/PC接口,选择接口的“PN/IE”,然后选择要访问的I/O模块子网。软件将扫描获取的节点列表,单击获取的节点的列表,并“显示”在线连接按钮

I/O将在项目树中显示模块“在线->网卡”。双击“Online&Diagnosis”在线诊断界面命令进入模块

固件更新

在“功能”表框中选择“固件升级”选项。

单击“固件加载”选项卡中的“浏览”,选择要升级的固件文件

选择适当的固件后,该表显示固件支持的模块类型

启用“固件升级后自动操作”选项,这意味着I/O固件升级完成后,模块将进入工作模式

单击“固件升级”按钮,模块将升级固件

如何在TIA博途中对分布式I/O模块进行固件升级?西门子分布式1/0接触块ET200SP是新一代分布式1/0系统,体积小,使用灵活,性能突出:防护等级IP20,支持PROFIN启动和使用OFIBUSDP通信