返回首页 hi, 欢迎来到机器人在线 请登录/ 免费注册 扫码关注
  • 高压变频器选型需要注意事项有哪些?

    提问:番茄 | 时间:2022-12-06 10:14:03

    标签:变频器,选型,注意事项

回答者:智能小助手 | 时间:2022-12-07 10:13:33


选择过高的电压水平会导致过高的投资和较长的回收期。随着电压水平的提高,必须改善电机的绝缘,以提高电机的价格。电压电平的提高增加了变频器中串联的功率半导体器件的数量和成本。

(变频器)

1、 缺点

由此可见,采用6kV是极其不经济和不合理的。200~2000kW电机系统的10kV电压等级。

2、 相数关系

输入六个变频器装置的kV电网必须符合国家关于谐波抑制的规定。这与电网容量和设备的额定功率有关。

短路容量在1000MVA以内,1000kW设备只能有12相(变压器二次侧的双绕组)。24相功率可达20000 kW。12相电源基本上可以消除5次和7次谐波,振幅较大。

当整流器相数超过36相时,谐波电流的幅度不会显著降低,并且制造成本过高。如果电网的短路容量为20000 MVA,则该设备允许更多容量。

3、 节省投资

考虑到电压等级的必要性、电力电子设备的电压和电机的允许安全系数dv/dt,6kV多级或多个设备必须与变频器串联,导致线路复杂、价格昂贵和可靠性差。KV如果变频器使用1700VIGBT,例如,五个三相功率单元(每相额定电压为690V)和总共60个设备由Robinson in America PERFETCHARMONY系列6kV串联连接。如果使用3300V设备,则需要3串30台设备,这是一个巨大的数字。另一方面,设备的电流较小,因此无法充分利用设备的电流容量。例如,560kW 6kV电机的电流仅为60A左右,而1700V IGBT的电流达到2400A,3300V器件的电流达到1600A。一些大型设备无法使用,因此大量串联使用小型设备是不合理的。即使电机功率达到20000千瓦,电流也只有140A左右,仍然很小。

国外中压逆变器有几种电压等级:1.1kV、2.3kV、3kV、4.2kV、6kV,主要由电力电子设备的电压等级决定。

对于具有相同输出功率的变频器,使用较高电压或更多串联单元的成本高于使用较低电压量和较大电流单元的成本,即,在设备电流允许的情况下,应尽可能选择较低电压电平。

4、 隔离问题

对于隔离,全中压可提高输入电流并减少谐波。“直接变频”该设备不是真正的直接变频。其输入侧配有输入变压器,这种配置在短时间内不会改变。由于输入侧有变压器,因此不必像电网一样使用变频器和电机的电压kV和6kV。2500kW以下的电压不得超过3kV。因此,变频器和电机的合理电压电平存在问题。

~800kW以下的变频调速应选择380V或660V电压等级。电路简单,技术成熟,可靠性高,dv/dt小而便宜。仍然是560。对于kW电机,630kW660V低压变频器约为350000,容量为60000 V的中压变频器约为900000。有几种方法可以实现:低、低、高、低、低。因为有了电机,即使更换了电机,变压器的价格也远低于逆变器。变压器也是合理的。

5、 如何支持

如何将原来的6kV高压电机与3..5kV变频器的电压匹配

中华人民共和国成立以来,传统的6kV高压电动机是已投入生产的主要产品。5kV变频器不能再花钱更换电机了。下面提出了一个简单的方案供参考。

制造商原有的6kV电机一般为星形连接,实际电压为3468V。因此,只要绕组换成其他三角形,它将保持不变。5kV变频器将变频器的电压从6kV降低到3.5kV。从表3中可以看出,4.5kV设备在不串联的情况下可以承受3kV的耐压。如果使用1.7kV3系列设备。制造成本将降低30%。目前,3.5kV电压对于中国30 MW机组的最大电机2500kW来说是完全合理的。

6、 谐波污染

从实用角度来看,整流桥12相整流可消除5.7次谐波,基本满足电网谐波要求。因此,400kW~800kW可采用12相整流,1000kW~2500kW 24相整流也可满足要求。选择机器视觉的重要因素是什么?