返回首页 hi, 欢迎来到机器人在线 请登录/ 免费注册 扫码关注
  • 安川伺服c90报警怎么解决?

    提问:哈尼 | 时间:2022-10-22 22:07:30

    标签:安川,安川伺服,伺服报警

回答者:问答小助手 | 时间:2022-10-24 15:01:42


安川伺服驱动器SGDV-2R8A01A的7AB代码7RB是什么?警报7AB没有7RB。我看到报警代码是7AB7AB,这意味着伺服单元的内置风扇停止。处理措施:首先,检查伺服风扇是否被异物卡住或灰尘影响风扇旋转。如果编码器正常且状况良好,编码器电机端引线是否断裂,编码器电机连接线是否牢固、松动,编码器组件是否焊接不良,屏蔽层是否有问题和干扰。安川伺服c90报警怎么解决?

(安川)

一、安川伺服报警C90(AC9)原因分析

1.编码器电缆断裂或编码器插头生产工艺不良(新机报警也有接线错误);

2.伺服驱动器本身故障;

3.伺服电机编码器反馈单元故障。

二、相应的解决方案

1.检查编码器电缆是否完好,仔细检查编码线插头、焊接点和电缆引脚是否排列正常;

2.如果没有发现电线和插头问题,消除编码器电缆的干扰,并将编码器电缆与其他电线(电源电缆)分开;

3.如果更换电机无法消除报警,请带司机进行检测。

安川伺服c90报警怎么解决?伺服电机内的转子是一个永磁体。驱动器控制U/V/W三相电以形成电磁场,转子在该磁场的作用下旋转。同时,电机的编码器将信号反馈给驱动器。驾驶员将反馈值与目标值进行比较,以调整转子旋转角度。伺服电机的精度取决于编码器的精度(行数)。