返回首页 hi, 欢迎来到机器人在线 请登录/ 免费注册 扫码关注
  • 安川机器人中断程序功能有哪些?

    提问:番茄 | 时间:2022-11-02 16:02:02

    标签:安川,安川机器人,安川机器人程序

回答者:智能小助手 | 时间:2022-11-03 15:25:16


安川机器人选项功能《中断程序功能》

(安川机器人)

01中断作业功能

中断作业(Interrupt JOB)是一种程序调用,通过周围设备或其他系统中的信号中断正在执行的程序,并临时执行与中断信号相对应的程序功能。当周围设备或其他系统异常或发生紧急逃生时。

将中断等级(中断信号的优先级)、中断信号与中断程序之间的关系设置为一个表,称为中断表。当输入中断表中设置的一般输入信号时,根据该信号调用中断程序。中断程序被处理后,它返回到原始程序,光标从执行中断的命令行执行。

02中断表

1、 中断表显示

当安全模式为[编辑模式]或[管理模式]时,子菜单[中断程序]显示在主菜单的[程序]中。

1.选择主菜单程序

2.选择主菜单以中断程序

① 目录号(初始值:1)

② 信号(初始值:无)

在执行中断程序时,设置的通用输出信号为ON。

③ 等级

中断信号的优先级是中断级别:中断级别的值越小,处理的优先级越高。它可以设置为从0到7的8个级别。

④ 信号(初始值:无)

一般输入信号设置为中断信号。

⑤ 程序名称(初始值:无)

设置与中断信号对应的中断程序。

⑥ 允许

显示再现模式下中断的允许禁止状态(用于诊断)。

■ (允许):通过EI命令显示允许中断的状态。

□ (禁止):显示禁止中断的状态。

⑦ 处决

● (ON):执行期间显示中断程序。

○ (OFF):表示中断程序未执行。

调用中断程序时,接收的中断信号设置为ON。在中断程序结束时设置为OFF。但是,在以下情况下,它始终被视为OFF:

中断程序执行并返回原始程序。

程序调用和其他操作

执行CLEARSTACK命令时

2、 设置中断表

1.将光标移动到要选择的中断级别,并在信号列下选择

2.使用数值键在输入框中输入数值(输入0时,可以清除信号和程序名)

3.将光标移动到要选择的程序名称行,然后按选择

4.在程序列表中选择一个程序,然后按Enter键

03中断电平设置

使用EI,当命令设置允许或禁止的优先级时,DI可以将优先级设置为1。中断级别的每个位置如下。

例如,如果您希望允许中断级别0和3,中断级别0的设置值为“1”,中断级别2的设置值是[8],两者之和为“9”,则可以将EI命令的值设置为“9。

 当EI/ED设置中断级别时,可以将0-7个中断级别设置为允许/禁用,即每个级别都有效。

 当设置为“0”时,它与NOP命令相同,没有任何处理,即所有级别都无效。

04命令登录

EI(中断允许命令)

当执行此命令时,附加项中设置的中断级别将更改为允许中断的状态。

1.将光标移动到地址区域

2.按命令列出

3.选择控制

4.移动光标「EI」

–与上次登录相同命令的其他项目将显示在输入缓冲栏中。

5.按两次“选择”以设置详细编辑图片中的中断级别。

–使用数字键设置中断级别。

6.按Enter键两次

–按Enter键一次,在输入缓冲区行中显示设置的图片。

再次按Enter键登录程序。

DI(中断禁止命令)

如果执行此命令,则在所附项目中设置的中断级别将更改为中断禁止状态。该命令和EI成对出现。登录方法相同。请参考以上内容。

该程序可以在登录EI/DI命令后执行。

以上内容为安川机器人选项功能之《中断程序功能》