返回首页 hi, 欢迎来到机器人在线 请登录/ 免费注册 扫码关注
  • 西门子技术--V20变频器如何实现MOP频率设定值每次增加或减少5Hz?

    提问:木头 | 时间:2022-11-02 22:03:58

    标签:西门子,西门子变频器,变频器频率

回答者:问答小助手 | 时间:2022-11-03 14:56:41


V用于20个变频器MOP(电动电位计)作为设定点源,DI2作为频率增加功能,DI3作为频率降低功能,两个数字输入均由非锁定按钮开关控制,即脉冲控制。西门子技术--V20变频器如何实现MOP频率设定值每次增加或减少5Hz?

(西门子技术)

1.V20转换器的MOP短脉冲可以一次增加或减少频率设置值0.1Hz。

2.如果你需要增加或减少更多,你需要用长脉冲触发。按下开关并立即释放,形成短脉冲。自由功能块的定时器和定时器模式的三脉冲发生器可以将短脉冲变为长脉冲。将定时器输出连接到P1035或P1036,并修改MOP斜率的上升和下降时间,以获得要增加或减少的频率。

3.参数设置

P0702=99启用DI2的BICO功能

P0703=99启用DI3的BICO功能

P2800=1启用自由功能块

P2802[0]=1启用计时器1

P2802[1]=1启用定时器2

P2849=722.1定时器1的输入为DI2

P2850=1s定时器1脉冲时间1s

P2851=定时器1功能脉冲发生器

P2854=722.2定时器2的输入为DI3

P2855=1s定时器2脉冲时间为1s

西门子技术--V20变频器如何实现MOP频率设定值每次增加或减少5Hz?增加P2850/P2855脉冲时间可以增加每次按下按钮的频率,但在脉冲时间结束前再次按下按钮是无效的。P1047/P1048斜坡时间可增加/减少每次按键的频率。