返回首页 hi, 欢迎来到机器人在线 请登录/ 免费注册 扫码关注
  • 西门子传动--如何实现HMI直接访问驱动参数?

    提问:阿伟 | 时间:2022-11-03 20:03:30

    标签:西门子,驱动参数,西门子传动

回答者:问答小助手 | 时间:2022-11-04 17:24:40


SINAMICSV90PN驱动程序可以模拟S7-CPU并访问数据库HMI以映射到驱动参数。当使用SIMATICS7 S7控制器时,该功能现在可以使SIMATIC HMI直接访问驱动参数。HMI可以简单地控制和监控SINAMICSV90PN,减少数据传输对PLC的依赖,降低成本。西门子传动--如何实现HMI直接访问驱动参数?

(西门子)

1.系统连接

功能介绍

使用S7通信通过HMI访问标签SINAMICSV90PN驱动器中的参数。通常,可以访问所有参数。应注意以下两种情况:

无法写入只读参数(rxxxx)

在某些驱动器状态下无法执行正常参数(pxxxx)读取和写入

例子:

通过HMI修改参数P29050.0

2.应用程序组件环境

硬件:

人机界面:KTP600basicPN

驱动器:SINAMICSV90PN200V

电机:SIMOTICSS-1FL6

使用:

步骤7/WinCCTIAPortalV17

sinamisv-ASSISTANTV1.07.01

3.项目配置的主要步骤

步骤1.创建HMI连接

添加新连接并选择通信驱动程序“SIMATICS7-300/400”

设置HMIIP地址并选择S7ONLINE作为接入点

设置PLCIP地址,即V90PN驱动器的IP地址

设置扩展槽、机架和循环操作。将扩展插槽和机架设置为0。

步骤2.创建HMI连接驱动参数变量

步骤3.在步骤2中创建HMI片、添加相关控件和关联变量