西门子传动--如何实现HMI直接访问驱动参数?
提问:阿伟 | 时间:2022-11-03 20:03:30
标签:西门子,驱动参数,西门子传动
回答者:问答小助手 | 时间:2022-11-04 17:24:40
SINAMICSV90PN驱动程序可以模拟S7-CPU并访问数据库HMI以映射到驱动参数。当使用SIMATICS7 S7控制器时,该功能现在可以使SIMATIC HMI直接访问驱动参数。HMI可以简单地控制和监控SINAMICSV90PN,减少数据传输对PLC的依赖,降低成本。西门子传动--如何实现HMI直接访问驱动参数?
(西门子)
1.系统连接
功能介绍
使用S7通信通过HMI访问标签SINAMICSV90PN驱动器中的参数。通常,可以访问所有参数。应注意以下两种情况:
无法写入只读参数(rxxxx)
在某些驱动器状态下无法执行正常参数(pxxxx)读取和写入
例子:
通过HMI修改参数P29050.0
2.应用程序组件环境
硬件:
人机界面:KTP600basicPN
驱动器:SINAMICSV90PN200V
电机:SIMOTICSS-1FL6
使用:
步骤7/WinCCTIAPortalV17
sinamisv-ASSISTANTV1.07.01
3.项目配置的主要步骤
步骤1.创建HMI连接
添加新连接并选择通信驱动程序“SIMATICS7-300/400”
设置HMIIP地址并选择S7ONLINE作为接入点
设置PLCIP地址,即V90PN驱动器的IP地址
设置扩展槽、机架和循环操作。将扩展插槽和机架设置为0。
步骤2.创建HMI连接驱动参数变量
步骤3.在步骤2中创建HMI片、添加相关控件和关联变量